Тема: Шарнир или защемление

База колонны при расчете является защемленной при креплении анкерами через траверсы.
База колонны при расчете является шарнирной при креплении на 2 анкера к плите колонны
Можно ли принимать колонну опертую на 4 болта к плите защемленной??

Re: Шарнир или защемление

Можно, если достаточно толстая опорная плита колонны.

Re: Шарнир или защемление

в таком случае достаточно ли стандартного расчета толщины плиты базы колонны, или есть минимальные конструктивные толщины?

Re: Шарнир или защемление

Я думаю достататочно стандартного расчета опорной плиты и расчет высоты сварных швов крепления + проверка...
Толщина плиты, определенная расчетом на реактивный отпор бетона, должна  быть проверена расчетом на изгиб от усилий в анкерных болтах, = их несущей способности.
Минимальные конструктивные требования к толщине  - не знаю. Меньше 20 мм не ставил, а так  50-80 мм.

Re: Шарнир или защемление

> Slavik 01
50-80 мм представляется довольно-таки большой толщиной. Не надо забывать о толщине элементов самой колонны - наверняка (будь то двутавр или коробчатое сечение) больше 20-22 мм толщины не будет (если больше - то это уже очень сильно нагруженная колонна). А толщина опорной пластины должна быть согласована с толщинами других элементов. Ну пусть она в 1,5 раза толще стенки колонны. Тогда ее толщина = 30-40 мм. Максимум. Я бы рекомендовал сделать расчет как Slavik 01 и подрепить ребрами жесткости толщиной 10-12 мм. Тогда Вы еще застрахуете себя от некачественно выполненных сварных швов прикрепления колонны к опорной пластине.

Re: Шарнир или защемление

Мы так и делаем. Просто узаконеных нормативов на такие вещи нет и мне интересно как поступают коллеги по цеху.
Спасибо за участие

Re: Шарнир или защемление

Тут недавно просчитывал и опорную плиту и болты и траверсы для 20м стойки под знак МакДональдса понадобилась 34-36мм (и это при определённой расстановки траверсов) опорная плита, а толщина стенки вертикального элемента -12мм так что от неё плясать дело такое...