Тема: Арматурные каркасы

Есть ,бетонная фундаментная плита, h=1600. Из плиты выходят арматурные выпуски (l=2500) под монолитные стены подвала.
Разрабатывал ли кто поддерживающие каркасы для этих выпусков?

Re: Арматурные каркасы

В монолитном 25-эт кркасном доме выпуски под колоны и пилоны объединял в теле плиты конструктивно стержнями что-то на подобии кондуктора, выпуски в стены рисовал отдельными стержнями узлом на 1м.п. стены и дал по ним два продольных  тоже конструктивно (заспецифицировав в м.п.), чтобы удобно было устанавливать. Не знаю что у вас за сооружение, но по идее выпуски необходимо делать через один : Lперенахлёста, 2Lперенахлёста, а в фундаментную плиту доводил до нижней сетки и отгибал.

Re: Арматурные каркасы

Зачем такие длинные выпуски? Можно 20d или 25d в зависимости от сжатая или растянутая стена.

Re: Арматурные каркасы

я типа такого строил
обычные П-шки, завязанные на нижнюю сетку плиты