Тема: Примеры несущих конструкций из гнутых профилей

Очень нужна информация о применении гнутых открытых профилей в несущих конструкциях покрытий (фермы). Предварительный литературный обзор показал, что гнутые замкнутые профили применяются у нас довольно широко, а вот с открытыми профилями сложнее, удалось найти только два варианта, да и те экспериментальные. Если у кого есть информация, поделитесь, пожалуйста.

Re: Примеры несущих конструкций из гнутых профилей

Наша организация производила сборку и монтаж ферм из С-образных гнутых прокатных оцинкованных профилей высотой 150мм и толщиной 0,8мм . Крепились профиля между собой на саморезах 4,2х13. Более подробно всё описанно в РЕКОМЕНДАЦИЯХ по проектированию, изготовлению и монтажу ограждающих и несущих конструкций из стальных гнутых профилей повышенной жёсткости.

Re: Примеры несущих конструкций из гнутых профилей

В нашей организации разрабатываются такие фермы, стеновое огражнение и перекрытия. В основном работаем с оцинковкой 1,5мм (0,55-2мм). Швеллер с полкой 38мм высотой 76-259мм. Находимся в Новосибирсе, все в одном проектирование-производство-монтаж. Сложность расчета тольоко в заполучении реальных характеристик тонкостенных сечений, фуннкция в acad _masspropeties не подходит. Остальное как в обычных металлоконструкциях. Узлы и схемы более менее грамотный металлист может сделать сам.

Re: Примеры несущих конструкций из гнутых профилей

Поищи зарубежные нормы. Я видел финские нормы и детальное описание продукции RANNILA. Там описана методика расчета конструкций из гнутиков. Понижение моментов инерции вызвано учетом большего влияния геометрических несовершенств и свесов тонких полок профиля.
Отечественные нормы на такие конструкции не ориентированы.