Тема: Размышления по поводу принятия конструктивной схемы
Хотелось бы услышать ваши отзывы и предложения!
Гараж, эксплуатируемая кровля (1,5т/м2), с одной стороны стена является подпорной стенкой для грунта на всю высоту сооружения (даже выше), с другой на половину. Хотел принять схему:
- ж.б. колонны 300x300
- Монолитное безбалочное перекрытие толшиной 250мм
- Монолитные ж.б. стены, обьедененные с крайними колоннами (колонны в виде пилястр)
Довольно жесткая конструкция, и на мой взгляд имеет право на существование.
Был выполнен расчет в Scad. На продавливание не проверял, хотя есть сомнения.
Главный конструктор с моей схемой не согласился, предложил:
- ж.б. колонны 300x300
- Монолитное перекрытие с второстепенными балками, толшиной 250мм
До этого момента все как бы хорошо.
- Стены сборные ж.б. блоки с монолитными шпонками, причем работающие на длине около 40 метров. Перекрытие подходит почти вплотную (конструктивный зазор) к данной стенке.
Вот такое решение. Информации наверное не много, но по моему достаточно, что бы дать оценку. Жду ваших ответов.