Тема: Длина опирания железобетонных плит
Подскажите, как рассчитать длину опирания круглопустотной плиты на ригель (металлический двутавр)
Информационный портал для профессионалов в области САПР
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форумы CADUser → Отрасль → Архитектура и строительство → Длина опирания железобетонных плит
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите, как рассчитать длину опирания круглопустотной плиты на ригель (металлический двутавр)
Уважаемые конструкторы, проектировщики, ну неужели никто не знает? Или не сталкивались с этим?
В альбомах по многопустотным плитам четко прописана минимальная величина опирания
Это понятно. А что, если меньше? Обрушение? И как-то ведь ее считали (так как все-таки?). Альбом - это не нормативный документ, чтобы на него ссылаться. А в СНиПе написано: "...длина опирания должна проверяться расчетом" (не помню дословно). Мы здания обследуем, документ нужен.
Дык. 12 см на кирпич, 6 см на бетон, на металл- по соображению. наверно, не меньше 6... Да чтоб не съехала смотреть.. Я бы все равно 12 положил.
А возможен ли скол бетона в месте опирания по наклонному сечению? И можно ли это посчитать? Если не трудно, можно ссылочку какую-нить на документ, где прописаны длины опирания...
Во блин. Считай, если хоцца сам плиту на скалывание (кстати, от длины опирания это ну никак не зависит). Знаю, и все. Образование- это то, что остается, когда все выученное уже забыто.
В общем так уважаемый обследователь, нив одном СНиП не прописано, что либо про опирание, если только не касаться СНиПа производства работ. Альбом это вполне является законным документом. Опирание по альбомам примерно от 8см и более. Это расчетная величина бесспорно, но так же для каждых плит подтверждена испытаниями. Эта величина бала определена из расчета на снятия бетона, из расчета на срез. Если есть разрушения по наклонному сечению то это (хана).Без личных обит коллега мне кажется еще рановато вы взялись за столь деликатные работы.
Уважаемы Жека! Из опыта работы могу сказать, что опирания 5-6см на металл вполне достаточно. (особенно если по верх плит идет армированная стяжка :)).
Проверено на расчетах и практике при нагрузках до 1.2т/м2
Уважаемый Luk! Очень было бы интересно посмотреть на расчет...или просто на словах хотя бы. Кроме того, чем "помогает" армированная стяжка? В моем случае плиты вообще перевязаны друг с другом по верху арматурой, приваренной к монтажным петлям.
В приципе все просто.
Как правило пустотные плиты изготавливаютя с преварительным напряжением т.е. имеем рабочую арматуру доходящую непосредственно до грани конструкции и практически включающуюся сразу в работу. Ну а армированная стяжка (особенно если связать с арматурой плиты) позволяет получить жесткий диск перекрытия, особенно помогает при работах на реконструкции и усилении.
Впрочем, если Вы откроете альбомы типовых решений усиления конструкций (причем обоснованы и разработаны они приемущественно в 60-70 годы прошлого века)то подобное там найдете. Рекомендации этих типовых по обиранию 60-90мм
Если интересует что-то более подробно пишите на e-mail
расчет следует производить по п 3.35 СНиП 2.03.01-84*
глубина опирание пустотных указывает завод изготовитель (которые мы применяли, завод рекомендовал не менее 100мм) чтобы небыло скола и смятия обычно пустоты монолитятся на глубину опирания