> Екатерина
Для начала, где он находится (над землей, под землей, на открытом воздухе, в закрытом помещении) в зависимости от этого назначаем марку бетона по водостойкости и морозостойкости, также определяется ширина раскрытия трещин (то что это не 3-я категория это точно, либо образование трещин не допускается вовсе, либо не более 0,1 мм, если нет специальных мероприятий, например полимерной мембраны). Связано это с фильтрацией воды и карстообразованием. Если планируется прерывание бетонирования, то необходимо обеспечить возможность раздельного бетонирования (я например ставлю угловые арматурные стержни с длиной стороны не менее 2-х длин анкеровки, таким образом обеспечивается возможность использования сеток для сложных форм. Стержни ставятся с растянутой стороны, если резервуар в земле, то нагрузка действует с обеих сторон (пусковая-проверочная без земли и эксплуатационная с землей). Устройство шва, и мероприятия смотрите СНиП3.03.01-87 п.2.8-2.14. Устройство гидроизоляции это на усмотрение проектировщика, нигде особо не нормируется, но в резервуарах под землей, а также в камерах инженерных сетей мы просто по соприкасающимся с грунтом поверхностям мажем 2 слоя битуума и проклеиваем стыки 2 слоями руберода.