Тема: Проблема с четырехскатной кровлей

господа, есть реальная задача выполнить в металлоконструкциях четырехскатную
кровлю (12х12м) без промежуточных опор и с зенитным фонарем 4х4 в центре.
Хочу реализовать основную конструкцию при помощи 4 взаимопересекающихся
трапецевидных ферм по краям фонаря. Но получается, что 4 вертикальных стержня
общие (как раз на переломе верхних поясов).Может кто подскажет, возможно ли
такое решение (меня смущает пространственный узел) или предложите другое
решение.
p.s. пробую работать в SCAD
     заренее всем спасибо...

Re: Проблема с четырехскатной кровлей

Я бы решил проблему узла с помощью косынок - на болтовых соединениях. Один ньюанс - крепление должно идти с определённым шагом вдоль всех "ребер пересечений" (а-ля накосная нога). Если фиксацию ферм выполнить только в районе зенитного фонаря, появится рапор от ферм, передаваемый на стены (или карка) что не есть хорошо wink.